水路改造完工验收标准是什么?
1),强度试验(试验时间1h):压力表应安装得管道系统的最低点,加压泵宜设得压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分重新加压到试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10min及40min后的压力,要求压差不得大于0.06mpa.
2),严密性试验(试验时间2h):试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2h后的压力.此压力比强度试验结果结束时的压力下降不应超过0.02mpa.
1,先弹划线后施工.水路改造施工时,根据厨房,卫生间实际情况及客户需求,合理确定各用水点如阀门,水龙头,淋浴器,角阀的位置及管道走向途径划线定位.
2,开槽必须用无齿锯,并且开槽顺直.敷埋管道时,开墙地槽的深度应保证暗敷管粉补后不应外露,且应避免水平墙面的开凿,墙顶面开槽严禁破坏原建筑钢筋.
3,联塑pp-r水管安装应布局合理,横平竖直,管线与电源间距最短直线距离为200mm,管线与卫生器具联接严密.
1,强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直.
2,暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内.管内电线应处于宽松状态.
3,电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关,插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险.
4,安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线.火线进开关,零线进灯头.(验收标准)相线(l)宜用红色,零线(n)宜用蓝色,保护线(pe)应用黄绿双色线
5,同一室内的电源,电话,电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
3
回答
新房中验收水电部分的话,那么肯定要注意的细节还是比较多的: 1. 布管线路要横平竖直,位置准确,以利将来覆盖后进行其他施工时准确确定暗埋水管的位置。 2. 冷热水出水口位置要平行,深浅要一致,出水口处的内丝弯...
3
回答
新房验收时,都会有装修公司内部验收专业人员和物业人员一同陪同检查,所以可以在检查时多沟通交流。如果发现问题可以立即和装修公司人员进行讨论。并提出解决方案的办法。验收新房时如果有发现不正常或是不合理的装修设...
3
回答
1,布冷热水管时,布管应热上冷下,左热右冷.冷热平行间距不少于200mm,并且明露冷热水管(包括吊顶内)应作保温处理. 2, 水路改造完毕后应做打压试验:未封闭之前需由监理和客户一起进行注水打压试验,打压0.6mpa,保持十...
3
回答
验收新房时仔细检查,各方面有没有合格,出现问题,马上告诉开发商,要求进行整改。
3
回答
1、明管改暗管(花好多钱在墙面上开膛破肚的,把水管埋进去,为了好看,坏了好不好修另说。记得封起来前要:a、做好防水,b、管道要打压试验过没问题,c、管道的接头尽量不要留在墙面里); 2、铸铁管改塑管(铝塑管或是PP-R...
3
回答
1、明管改暗管(花好多钱在墙面上开膛破肚的,把水管埋进去,为了好看,坏了好不好修另说。记得封起来前要:a、做好防水,b、管道要打压试验过没问题,c、管道的接头尽量不要留在墙面里); 2、铸铁管改塑管(铝塑管或是PP-R...