水工程完工后该如何验收?验收的时候要注意什么?
1,强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直.(验收标准) 。
2,暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内.管内电线应处于宽松状态.(验收标准) 。
3,电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关,插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险.(作业规范)
1,安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线.火线进开关,零线进灯头.(验收标准) .
2,同一室内的电源,电话,电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.(验收标准)。
3,卫生间插座应为防溅型.(验收标准) 7,电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座).(验收标准,作业规范)
1,水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护).然后开始打压,实验值为工作压力的1.5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05mp为合格
2,强电验收:采用500v绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;
3,弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作.
3
回答
以下从设计、施工、验收方面说明新装修房子水电工程的注意事项:一、新装修房子水电设计非常重要许多业主易忽视,水电设计与装饰设计不同,水电设计首先是安全、实用,其次才是装饰效果。水电设计的原则是能不动就不动,不要轻...
3
回答
新房水电验收的时候要注意,先要看看是否出现线路接头过多及接头处理不当。如果家装中线路过长,在装修时不可避免的会产生一些接头,但由于一些施工队的电工师傅受技术水平限制,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,有可能发...
3
回答
先要看看是否出现线路接头过多及接头处理不当。如果家装中线路过长,在装修时不可避免的会产生一些接头,但由于一些施工队的电工师傅受技术水平限制,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,有可能发生断路、短路等现象,形成...
3
回答
电路安装验收主要是通过灯具试亮,开关试控制来看看照明,通电是否正常,业主可以带一只电笔进行测试,电笔的使用方法是很简单的,就看有没有亮。 1、隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无...
3
回答
如果说自己对水电验收不是很在行的话,建议到已经装修好的邻居家里去学习经验,或者叫有经验的朋友和你一起验收。 电路安装验收主要是通过灯具试亮、开关试控制来看看照明、通电是否正常,业主也可以用电工专业试...
2
回答
我觉得水电验收,自己完全可以做到,多看看这方面的知识,多了解下,其实也没什么的。 装修水电验收注意事项 1、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。 2、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。 3...